变压器容量计算(隔离变压器容量计算)

币圈问答 阅读 3 2023-07-24 06:36:10

Bitget下载

注册下载Bitget下载,邀请好友,即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

其实变压器是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。接下来我们就来看看变压器容量的计算方式。

常规方法:

根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。即:β=S/Se 式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)。

计算负载的每相最大功率:

将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10kW,B相负载总功率9kW,C相负载总功率11kW,取最大值11kW。(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,三相设备功率除以3,等于这台设备的每相功率)

例如:C相负载总功率 = (电脑300W X10台)+(空调2kW X4台)=11kW


计算三相总功率:

11kW X 3相 = 33KW(变压器三相总功率)

三相总功率/0.8,这是最重要的步骤,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因素。

33KW / 0.8 = 41.25kW(变压器总功率)

41.25KW / 0.85 = 48.529KW(需要购买的变压器功率),那么在购买时选择50kVA的变压器就可以了。

注意问题:

首先变压器的额定容量应该是变压器在规定的使用条件下,能够保证变压器正常运行的最大载荷视在功率;

然后这个视在功率就是变压器的输出功率,也是变压器能带最大负载的视在功率;并且变压器额定运行时,变压器的输出视在功率等于额定容量;变压器额定运行时,变压器的输入视在功率大于额定容量。

欢迎大家加入我们的工业电气设计交流群:315160946,与更多同行人士交流学习

扫描下面小程序,能领取更多优惠券哦!



点击~了解更多~有视频的精彩讲解

相关内容

标签: 变压器容量 台设备 计算负荷

变压器容量计算(隔离变压器容量计算)文档下载: PDF DOC TXT
文章来源: jodie
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2384272385@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。
上一篇: C2C数字货币交易平台是什么意思? 下一篇: IMTOKEN(imtoken钱包最新骗局)

相关资讯